eemeli kirjoitti: ↑27 Loka 2022, 15:19
Tuli ostettua pieni kiinteistö. Sähkön hinnan takia varmaan huonoin ajankohta ostaa sähkölämmitteinen talo. Neliöitä ei ole kuin 50m3. Tuli samantien tilattua ilmalämpöpumppu toshiba polar 25. Mökillä tuosta vanhempi versio mikä pelannut hyvin. Mökillä sijoituspaikka ei ollut oikein valittavissa, mutta tässä uudessa ulkoyksikön paikan saisi valittua. Mikäs olisi paras sijainti hyötysuhteen kannalta? Eteläpuoli? Vai mahdollisimman lähelle sisäyksikköä? Sisäyksikkö tulee sitten isomman huoneen päätyseinään, josta lämmin ilma leviää parhaiten.
Tärkeintä on asentaa pumpun ulkoyksikkö sellaiselle puolelle taloa, että se mahdollisimman vähän häiritsee pihalla oleskelua (niin naapurin, kuin omaakin)
Mieluimmin jättäisin asentamatta lounais- ja koillisseinämien viereen, sillä yleisimmät tuulet ovat noita seinämiä vastaan kohtisuoria, eli ilma vaihtuu huonoiten noiden seinämien vierissä. Sanoisin, että huonoin vaihtoehto on koillis- ja pohjoispuoli, jos lämmittäminen on pääasiallinen käyttötarve.
Riippuu siis mökin suunnasta yleisimpiin tuuliin nähden, mille seinämälle asennus olisi lämpötaloudellisesti edullisinta. Asennustyö on pienimmillään sisäyksikön sijaintia vastaavan seinän ulkopuolelle.
Ehdottomasti suosittelen asentamaan omalle jalalleen, ei missään tapauksessa kiinni seinään, sillä talvella, kun pumppu käy kovimmilla tehoillaan, ovat kumiset tärinäneristimet jäykimmillään ja tärinä välittyy voimakkaasti asennusjalkaan, josta se leviää seinään ja sitä kautta sisälle, jos pumpun jalka on kiinni seinässä.
Kokemusta on molemmista asennustavoista, sillä asensin pumpun ensin seinäkiinnikkeille, mutta äänen takia siirsin sen sokkelin viereen (irti sokkelista) valetulle petille asennetulle teräsjalalle. Tuo onnistuu myös ihan tavallisilla rautakaupan betonilaatoilla, joiden päälle pumpun jalka asetetaan (pikkuveljen pumpun asennustapa)
Oman pumppuni asensin myös siten, että ylimääräinen putki ja nousu sokkelin tasolta huonetilan katon rajaan tuli sisälle, eikä ulos, kuten tavallisesti tehdään. Ulkoyksikön kompressoripäästä suoraan seinän läpi sisään ja sisällä sitten ylös ja sivulle. Putki sisätiloihin, jotta putkiston lämpö tulee sisälle, eikä lämmitä kiittämättömiä harakoita ulkona.
Tuo tietenkin aiheuttaa jäähdytyskäytössä kondensiovaaran sisällä, mutta nämä putkethan ovat joka tapauksessa eristettyjä ja jäähdytysjaksot Suomen kesinä niin lyhyitä, ettei tuosta ole ainakaan omassa pumpussani ollut ongelmia.
Kondensiovaaraa pienentää myös se, että viilennystoiminto kuivaa ilmaa sisällä. Kuiva ilma tuottaa kuumalla kelillä parhaiten viilentymisen tunnetta. Vaikka lämpötila ei laske kuin 25 asteesta 23 asteeseen, ilman kuivuminen poistaa tukalan olon lähes välittömästi, kun viilennys käynnistetään.
Kondensiovaara on merkittävä vain jos viilentävä pumppu käy ja yhtaikaa lämmintä ja kosteaa ulkoilmaa pääsee vapaasti sisälle, mikä nyt vaan on tyhmää muutenkin.